Wieso "nicht mehr" wählbar? Es ist alles immer noch wählbar. Der CVS nimmt die Parameter, speichert sie seit der 4.0 nur nicht mehr dauerhaft, was ja eigentlich unnötig ist.
3% max einstellbare OOB Alarmschwelle ist allerdings das von mir gewählte Limit. D.h., eine Zelle ist z.B. bei 4.2V >0.126V neben den anderen. Das ist dann mMn schon alarmierend.
(Jetzt hab ich's verstanden, "mehr" nicht im Sinne zeitlichen Verlaufs sondern von größer als. )Habe ich richtig herausgelesen, dass Dir die Alarme nebulös sind?
(Die Unterlassungssünde bzgl. Release Note für 4.0 war mir bewusst, dann hab ich's irgendwann ganz vergessen. Ich musste mir Zeit für die S32 Implementierung von meinem Main Project stehlen, was mich alleine schon zu 7x20 zwingt. Dabei kam mir dann die Änderung in der 4.0, aber ich wusste nicht auf Anhieb, wie ich's dem Anwender erklären soll, ohne wieder den Frack voll zu kriegen für "unlesbar". Letzteres sagen meistens die, die am liebsten nicht ihr Hirn einschalten.)CVS liefert alle Zellenspannungen. JETI und HoTT Text Mode zeigt auch alle an, aber nur mit S32 (JLog3).
(JLog loggt aber einfach alles. Das kennst Du ja. Für Forensik ist das nützlich, zum Anzeigen aber... Eh technisch in keinem Telemetriesystem möglich.)
Er liefert UC (Undercharge Alarm), aber nur, bevor JLog zum ersten Mal Motorstromfluß meldete (also beim Anstecken), wenn eine Zelle unter TMV (Takeoff Min Voltage) ist. Floß einmal Motorstrom, dann nicht mehr innerhalb dieser Boot Session.
CVS liefert LCV (Lowest Cell Voltage) und LCN (# der Zelle mit LCV). Das lohnt sich in Telemetrie noch ein bisschen.
JLog(!) kann eine Alarmschwelle darauf setzen.
CVS liefert TPV (Total Pack Voltage), JLog nimmt es statt Ubat vom ESC, kann eine Ubat Alarmschwelle darauf anwenden.
CVS liefert OOB (Out Of Balance Alarm) und die Nummern von bis zu 4 Zellen, die das Kriterium erfüllen.
CVS sendet OOIRD Alarm (Weicheizelle, die Nummern von bis zu 4 Zellen, die das erfüllen), wenn der dynamische Spannungsverlauf einer Zelle um >OOIRD vom Pack abweicht.
-------
CVS liefert somit 3 Alarmtypen an JLog, und JLog generiert selbst 2 weitere auf Daten von CVS. == 5
Alle Alarme werden auf EINEN Spannungsalarm gemappt, Ubat Alarm.
-------
Als Goodie liefert CVS auch seine innere Temperatur. Man könnte jetzt CVS auf das Akkupack schnallen.
Da das aber eher unpraktisch ist, kann man bisher keine Alarmschwelle auf diese Temperatur setzen.
-------
Man stellt ein:
CMV (Cell Maximum Voltage). Das dient dem Anpassen an die Zellen-Chemie, es geht ja heute z.B. bei LiPo's bis 4.35V.
TMV (Takeoff Min Voltage) für UC Alarm
OOB (Out Of Balance) Schwelle
OOIRD (Out Of Inner Resistance Dynamics) Weichei Abweichungsschwelle
====
CVS erkennt allein, ob ein Pack angeschlossen ist und an welchem Pin welche Zelle steckt. Sog. "Pack Mode".
Wenn es weniger als 16 Zellen sind, ignoriert er die anderen Pins im Messdurchlauf, sobald ihm JLog Motorstrom signalisiert. Dadurch wird das Messen noch mal schneller, weil evtl. weniger als 16 Messungen für einen Durchgang erforderlich sind.
Er geht automatisch wieder in den Scan Mode, wenn JLog keinen Motorstrom mehr meldet.
Wenn der Scan sagt: Nix Pack, dann geht CVS in den Pin Mode. Also 16 unabhängige Meßstellen á 0..73.2V
Selbstverständlich teilt er JLog seinen Mode mit. In JETI EX ändern sich dann auch die Displaynamen.
In S32 kann man auf solche Einzelspannungen (max. 2) auch Alarmschwellen setzen. Diese Spgn. misst S32 entweder selbst in jeweils 3 wählbaren Bereichen (ext. Spannungsteiler) oder er nimmt die an Pin 1 und 2 von CVS, - alles Wahl des Users am Terminal.
*****
Im Fullpack Mode (16S Pack erkannt) ist CVS am "langsamsten", - 33 Analysen pro Sekunde.
JLog ist der Busmaster. Er fragt CVS nur alle 100ms ab. Dabei liefert er jedesmal auch die Parameter an CVS, die man JLog mit JLC/Terminal sagte (CVS Setup).
####
Mit JLog3 kam der BID Chip wieder, der Perso eines Packs. JLog3 verwendet einen eigenen Datenbereich auf dem BID, lässt den des Chargers in Ruh und kann ihn, je nach Setup, auch auswerten.
Zum einen geht es darum, den User zu warnen, bevor er mit einem unterladenen Akku in die Luft geht.
Zum Anderen geht es um automatisches Gewinnen von Alarmschwellen, - Ubat und mAh.
Es wird aber auch ein individuelles Parameter Set für CVS auf dem BID gehalten und automatisch angewandt auf CVS.